Rasprava o primjeni mjerača strujnih kliješta
1 Procjena postoji li problem sa samom zaštitom od preostale struje
Ako se zaštita od preostale struje ne može staviti u pogon ili je često zaštićena: na distribucijskom transformatoru upotrijebite kliješta za struju curenja da biste stezali trofazne žice i neutralne žice na izlaznoj strani AC kontaktora ili strujnog prekidača curenja, i aktivirati zaostalu struju Zaštitnik se prisilno stavlja u rad. Ako je vrijednost na zaslonu mjerača struje odvoda veća od 300 mA u ovom trenutku, to dokazuje da je zaštita od zaostale struje dobra. U ovom trenutku koristite kliješta za struju curenja kako biste procijenili koja faza curi; inače ga treba popraviti ili zamijeniti radnu zaštitu od preostale struje.
2. Odredite koja faza i fazni vod cure
Na distribucijskom transformatoru odvojite neutralni vod na izlaznoj strani AC kontaktora koji upravlja niskonaponskim vodom, a zatim ugradite uklonjenu jezgru osigurača na jednu od faza i izmjerite fazu pomoću strujnih kliješta odvoda. , izmjerena vrijednost prikaza je vrijednost struje curenja faze. Na isti način redom izmjerite vrijednosti struje curenja ostalih faza.
Kako biste spriječili nastanak velike strujne štete na instrumentu zbog prisutnosti faznog uzemljenja žice na liniji (kao što netko koristi metodu jedna linija na jedno mjesto za krađu struje, itd.), prvo namjestite zupčanik strujna kliješta curenja na maksimalni raspon pri ispitivanju; ako je prikazana vrijednost mala, tada prebacite raspon strujnih kliješta na mjerenje u miliamperima.
3 Nakon određivanja fazne linije s curenjem, odredite mjesto curenja
Na distribucijskom transformatoru umetnite faznu žicu koju treba provjeriti u jezgru osigurača, odvojite neutralnu žicu i osigurače druge dvije faze i upotrijebite strujna kliješta curenja za mjerenje fazne žice pod naponom kako biste odredili položaj curenja. Kako bi se poboljšala učinkovitost, položaj stupića za ukrcaj može se odabrati na sredini linije. Kroz detekciju se procjenjuje nalazi li se mjesto istjecanja u prvoj ili drugoj polovici voda, a zatim se otkriva dio voda na kojem se sumnja na istjecanje. Analogno tome, raspon detekcije je sužen. Konačno, ispitajte izolator stuba faznog voda unutar određenog malog raspona i ispitajte fazni vod korisničke linije spojene na fazni vod unutar ovog raspona (to se može učiniti na tlu ili na izolatoru u isto vrijeme) kako biste odredili specifično mjesto curenja.
U slučaju niskonaponskog vodova za prijenos električne energije, strujna kliješta odvoda za niskonaponsku pretplatničku liniju također se mogu detektirati unutar sumnjivog područja. Prilikom testiranja, fazna žica i neutralna žica jednofaznih korisnika trebaju biti postavljene u čeljusti mjerača struje curenja u isto vrijeme; trofazne žice i neutralne žice trofaznih korisnika također treba staviti u čeljusti u isto vrijeme. Ako nema kvara curenja, zbroj fazora magnetskog toka struje opterećenja je nula, a prikazana vrijednost mjerača struje curenja također je nula; ako postoji struja curenja, može se otkriti vrijednost struje curenja.
4 Provjerite unutarnje vodove i opremu korisnika na curenje
Upotrijebite mjerač strujnih kliješta za mjerenje vrijednosti struje curenja na korisnikovom dovodu napajanja, a istovremeno stavljajte i gasite korisnikovu električnu opremu i svjetiljke jednu po jednu i pronađite struju curenja gledajući promjenu vrijednost struje odvoda izmjerena mjeračem struje odvoda Ako su sva oprema i svjetiljke normalni ili je oprema s odvodom povučena, ali mjerač struje odvoda pokazuje da korisnik i dalje ima odvodnu struju, moguće je da je nizak naponski vod korisnika ima curenje. Treba ga rješavati od slučaja do slučaja. Za grešku curenja prethodno ukopanog i skrivenog cjevovoda može se usvojiti samo metoda liječenja zamjenom voda ili ponovnim ožičenjem.
5 problema kojih treba biti svjestan
5.1 Kada se traže greške curenja, kontaktor izmjenične struje koji upravlja niskonaponskim vodom mora se prisiliti da pošalje snagu na kratko vrijeme.
5.2 Obratite pozornost na sigurnost kada tražite kvarove na curenju, netko mora nadzirati i poduzeti sigurnosne mjere. Prilikom očitavanja podataka na strujnim kliještima odvoda, pazite da držite maksimalnu udaljenost između ljudskog tijela i dijelova pod naponom. Najbolje je koristiti funkciju HOLD (zadržavanje podataka) na strujnim kliještima odvoda.
5.3 Harmonici visokog reda ometaju mali broj zaštitnih sklopova na zaostalu struju, što može uzrokovati njihov kvar. Ako u području postaje postoje veliki korisnici harmonijskih izvora kao što su srednjefrekventne peći, takve korisnike treba privremeno povući iz rada tijekom detekcije.
5.4 Korištenje strujnih kliješta odvoda posebno je učinkovito u pronalaženju kućanstava koja kradu struju "jedna linija, jedno mjesto". Njegova karakteristika je da strujna kliješta odvoda pokazuju velike vrijednosti, dosežući stotine miliampera ili čak nekoliko ampera. Nepoznati kradljivci struje mogu se tražiti prema gore navedenoj metodi, a oni za koje se sumnja da kradu struju mogu otići direktno do svojih kućnih žica kako bi provjerili pomoću strujnih kliješta odvoda.






