+86-18822802390

Rasprava o problemu provjere curenja i krađe električne energije ampermetrom sa kliještima

Oct 22, 2023

Rasprava o problemu provjere curenja i krađe električne energije ampermetrom sa kliještima

 

Što se tiče upotrebe ampermetra s kliještima, ampermetar s kliještima koristi se za provjeru ima li curenja na niskonaponskim vodovima i postoji li kakvo električno ponašanje na vodovima. Glavne operacije uključuju mjerenje struje curenja, procjenu mjesta curenja i otkrivanje ima li curenja na unutarnjim vodovima i opremi korisnika.


Provjerite curenje i krađu struje ampermetrom sa kliještama


1. Procijenite je li zaštita od zaostale struje normalna.
Na razdjelnom transformatoru odvojite osigurač na faznom vodu izlazne strane AC kontaktora koji upravlja niskonaponskim vodom. Ako se zaštita od diferencijalne struje može normalno staviti u rad u ovom trenutku, to znači da je zaštita od diferencijalne struje dobra; U suprotnom, zaštitnu sklopku zaostalu struju potrebno je remontirati i zamijeniti.


2. Izmjerite struju curenja
Na distribucijskom transformatoru odspojite neutralni vod na izlaznoj strani AC kontaktora koji upravlja niskonaponskim vodom. Zatim, nakon što se uklonjena jezgra osigurača ugradi u jednu fazu, faza se mjeri ampermetrom sa kliještama, a izmjerena struja je struja odvoda faze.


Na kraju, prema istoj metodi, redom izmjerite struju odvoda ostalih faza odvoda.


Kako bi se spriječila pojava da se instrument ošteti velikom strujom zbog uzemljenja faznog voda na vodu, ampermetar s kliještima treba prvo postaviti na blok velike struje prilikom provjere; Ako je struja detekcije mala, postupno smanjite stupanj prijenosa.


3. Odredite mjesto curenja
Kada se odredi fazna linija s curenjem, može se dodatno procijeniti položaj curenja.


(1) Detekcija na distribucijskom transformatoru.
Na distribucijskom transformatoru spojite fazni vod koji treba provjeriti u jezgru osigurača, a osigurači neutralnog voda i druge dvije faze su odvojeni. Provjerite fazni vod pod naponom pomoću mjernih kliješta kako biste odredili položaj curenja.


Kako bi se poboljšala učinkovitost, stup se može postaviti u sredinu linije i može se procijeniti je li dio curenja u prvoj polovici ili drugoj polovici linije putem detekcije, a zatim se može otkriti u dio voda za koji se sumnja da curi, i tako dalje, kako bi se suzio raspon detekcije.


Konačno, detektira se izolator faznog voda u određenom malom rasponu i detektira se fazni vod korisničke linije spojen na fazni vod u ovom rasponu, što se može izvesti na tlu ili u isto vrijeme kada izolator otkriva se kako bi se odredio određeni dio curenja.


(2) Detekcija na korisničkoj vezi.
U slučaju niskonaponskog vodova za prijenos električne energije, klešta se također mogu koristiti za otkrivanje priključnog voda niskonaponske pretplatničke linije sa sumnjivim rasponom.


Prilikom ispitivanja, fazni vod i neutralni vod jednofaznih korisnika električne energije trebaju biti postavljeni u čeljusti mjernih kliješta u isto vrijeme, a trofazni vodovi i neutralni vodovi trofazne električne energije također trebaju biti postavljeni u čeljusti u isto vrijeme.


Ako nema kvara curenja, tada je vektorski zbroj struje opterećenja i magnetskog toka nula, a indikacija tablice stezaljki također je nula; Ako postoji struja curenja, ampermetar s kliještima može otkriti struju curenja.


4. Provjerite ima li curenja u unutarnjim vodovima i opremi korisnika.
Specifična metoda je mjerenje struje curenja na korisnikovoj ulaznoj liniji sa strujnim kleštama, iu isto vrijeme, stavljanje i isključivanje korisnikove električne opreme i svjetiljki jednu po jednu, te pronalaženje opreme i lampi za curenje gledanjem pri promjeni struje curenja koju detektira kliješta.


Ako su sva oprema i svjetiljke u dobrom stanju ili je oprema s curenjem povučena, ali ampermetar s kliještima pokazuje da korisnik i dalje ima struju curenja, moguće je da korisnikov niskonaponski vod ima curenje i treba ga tretirati u skladu s na konkretnu situaciju.


Za grešku curenja ukopanog cjevovoda, možemo uzeti samo metodu liječenja mijenjanjem vodova ili ponovnim ožičenjem.


5. Provjerite probleme na koje treba obratiti pozornost kod curenja i krađe električne energije.
Kada se traži greška curenja, potrebno je kratko vrijeme da se prisilno pošalje električna energija za upravljanje AC kontaktorom niskonaponske linije.


Kada tražite kvarove na curenju, obratite pozornost na sigurnost, morate biti pod nadzorom i poduzmite sigurnosne mjere zaštite. Imajte na umu da prilikom očitavanja podataka mjernih kliješta morate držati siguran razmak između ljudskog tijela i nabijenog dijela.

 

AC DC Clamp meter

Pošaljite upit